2021-08-15 河南耿力支護機械設備有限公司
在噴射混凝土施工作業過程中,?噴漿機對噴射工藝有如下要求:
1、噴射口至噴射面盡量保持垂直。如遇裂隙低凹處時,應先噴填補平,然后再進行正常噴射;
2、噴射口至噴射面的距離不大于1米;
3、噴頭一般要按螺旋形軌跡運行,螺旋圈直徑為30mm,一圈壓半圈,均勻緩慢移動;
4、在噴射前,應劃分區段,按順序進行;
a、水平和傾斜巷道的區段劃分:一般為1.5~2m,噴射順序為先墻后拱。噴墻時,從墻基開始,自下而上進行。噴拱時,先拱腳后拱頂;
b、立井掘噴單行作業,應將掘進段分成1.5~2m的若干小段,噴射時先由下一段開始,自下而上進行;
c、相鄰區段噴射接茬應成斜交接茬,其寬度為厚度的兩倍。
5、在噴射作業中,如發生堵管或突然停風、停電時,應立即關閉噴頭水閥,將噴頭向下放置,以防水倒流至輸料管中;
6、噴漿中要嚴格控制水灰比,如果發現混凝土表面干燥、松散、下墜、滑移和裂紋時,應及時進行清除和補噴;
7、當混凝土噴射厚度大于100mm時,應采取分層噴射并遵守下列規定:
a、混凝土一次的噴射厚度:墻為7~100mm,拱為35~50mm;
b、第二次噴射應在一次噴射的混凝土終凝后進行。若間隔時間超過2h,應先噴水濕潤混凝土表面,確?;炷翆娱g的良好接觸。
8、加金屬網或鋼筋噴射混凝土作業時,要遵守下列規定:
a、金屬網要隨巷道輪廓鋪設,并與巖石保持不少于30mm的間隙;
b、金屬網的網格,一般不少于150×150mm,金屬網的鋼筋及鋼絲直徑一般為2.5×10mm;
c、金屬網與錨桿要連接綁扎牢固;
d、噴射作業中,如果發現脫落的混凝土被金屬網架住時,應及時清除進行補噴;
e、金屬網如果被放炮打亂,應整理好后再噴混凝土。
9、必須按作業規程對已噴完的巷道認真進行灑水養護。按照質量驗收標準規定做噴射混凝土(噴漿)試塊(200×200×200mm),測試噴體強度必須達到150~200號以上。